女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

plc學者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 362 點
下載積分: 3391 分
在線時間: 377(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2024-12-18
查看plc學者的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-24 20:57
三菱FX2N-64MT的plc的輸入電源L和N端子直接輸入照明電AC220V可以嗎?輸入端子com和x直接通過控制開關導通就可以嗎?輸出con和y要接DC24v嗎,接DC12v可以嗎?能不能接AC24或者AC12呢?望大師賜教!
[ 此帖被plc學者在2011-10-24 21:26重新編輯 ]
andy陳
http://shop69946803.taobao.com
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 250 點
下載積分: 680 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2011-04-28
最后登錄: 2024-10-11
查看andy陳的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-24 22:06
那個L,N可以接照明燈,證明你的是220供電的,COM和X可以直接接開關,如果X和COM接通證明X點有輸入能采集到輸入信號
輸出Y和COM不要接電源,當Y有輸出的時候表示你的那個Y點與對應那個COM點接通,如果你接24V證明你Y與24N有24V電壓差,不知道這樣說你能明白不
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(plc學者) 熱心助人