一臺三菱變頻器帶兩個同功率風機,時而運行正常,時而運行中出故障,故障提示是OC2,查知是定速中過電流斷路,要點1是檢查輸出是否短路,接地;要點2是負荷是否有急速變化

現在的問題是具體怎么來做?檢查輸出到底是怎么個檢查方法?對于風機,負荷會有急速變化的情況嗎?

補充,還有一臺變頻器帶兩個風機,完全和上述配置一樣,參數設置均一樣,運行一直正常,兩者在一處,為何會有差別發生?

請大家指教
hjd105
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1483 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2007-09-21
最后登錄: 2024-05-01
查看hjd105的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-20 16:01
  這個我見得多了!你首先要拆掉其中一個風機的線,然后再單獨運行其一個風機.如果沒有問題的話就是拆掉的那個有問題了.反之就是未拆的那個有問題.引起0C2的原因很多:線圈短路,電機軸承不好,電機軸承走外圈.變頻器本身有問題等等.你可以仔經細分析看看.