最近做程序傳程序時,第一臺PLC以為是熱插拔導致422口燒毀,從換上一個新的,機器上電沒發現問題,傳程序時又燒了,郁悶致極。原因分析查找中,各位分分意見經歷吧
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 1316 點
下載積分: 2402 分
在線時間: 714(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2024-12-20
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-07 22:59
這極有可能24V與交流串電了,上一個燒一個,把本本AC電源拔了就沒事