女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

小彭
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看小彭的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-09 20:16
16臺伺服馬達共88KW用多少平方的電源線,共多少電流,為什麼進線只用了16平方的線可以用,求解,謝謝...
huosang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 345 點
下載積分: 8462 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2011-05-03
最后登錄: 2024-12-13
查看huosang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-09 22:30
常用電機每KW按2A算最好,88*2=176A        根據生產動態是按60%算,      最少也要算120A電流    50平方的線最好,閑點不多,超點能用