我寫了個松下FP1的PLC程序,請各位高手看看問題出在哪里? ST X 0    STX2  CT100  K20,當計數器值到達后,如果復位點一直開,那么計數器就不能復位只是停止輸出,復位點斷開后計數器值還是0,如果改成X2的前沿微分就正常了,請高手們看看是為什么?謝謝
[ 此帖被在肇興在2011-11-12 19:56重新編輯 ]
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-12 20:41
復位端置1后,使CT100輸出復位(OFF),同時計數值清零,復位端必須OFF后才能正常計數。
X2 OFF 后,X0 輸入才能計數。所以復位端只需脈沖即可復位,如ON則復位清零且封鎖計數功能