樓主  發表于: 2011-11-12 10:06
            這是一個電纜廠收線機的程序,plc是cpm1a的,加一個模擬量模塊。程序是現場上載上來的,在0.00上接了個收線線電機負載軸上的編碼器的計數脈沖,模擬量只用了一個輸出,給排線機的變頻器頻率的。程序里有些運算。我看不懂的地方在程序的95步,不知道程序里的CNT0和CNT2是怎么計數的,特此請教。順便問下模擬量輸出的數字范圍是多少?程序在附件里
     程序截圖
描述:程序
附件: 電纜收線機程序.rar (4 K) 下載次數:253
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
諸葛云輕
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看諸葛云輕的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-15 05:20
老兄:輸入輸出點都沒標注,很難看懂的