大家都知道三菱fx系列的plc特殊輔助繼電器m8012是100ms脈沖時鐘,意思是說每隔100ms接通一次,那么它接通的時間是不是比plc的掃描時間長,舉個例子,按紐的接通時間要比plc的掃描時間長plc才能掃描到,那么特殊輔助繼電器的接通時間和plc的掃描時間比較又怎么樣呢?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhangshichao) 鼓勵一下!
  • 下載積分:+1(明星) 有創意啊
    taipi-k
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 1015 個
    工控威望: 460 點
    下載積分: 1731 分
    在線時間: 70(小時)
    注冊時間: 2007-09-08
    最后登錄: 2024-01-05
    查看taipi-k的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2008-04-23 18:38
    特殊輔助繼電器的接通由PLC的程序來決定的,當掃描到該步時,cpu直接觸發M8012開始動作。它與按鈕動作不一樣:當掃描到該輸入點,若閉合時間大于該步的掃描時間,才能引起動作。以上拙見,如有不妥之處,敬請諒解。