女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

超越無限
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 262 點
下載積分: 818 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2008-04-09
最后登錄: 2018-06-26
查看超越無限的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-04-22 23:40
大家都知道三菱fx系列的plc特殊輔助繼電器m8012是100ms脈沖時鐘,意思是說每隔100ms接通一次,那么它接通的時間是不是比plc的掃描時間長,舉個例子,按紐的接通時間要比plc的掃描時間長plc才能掃描到,那么特殊輔助繼電器的接通時間和plc的掃描時間比較又怎么樣呢?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhangshichao) 鼓勵一下!
  • 下載積分:+1(明星) 有創意啊