女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

今夜有雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 266 點
下載積分: 1342 分
在線時間: 425(小時)
注冊時間: 2010-03-21
最后登錄: 2024-10-25
查看今夜有雨的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-14 20:54
現有一OMRON-PLC:CJ1M-CPU13我將相同機器的程序下載進去,上電沒有任何故障,一運行就出現模擬量模塊RHE紅燈亮,將好的機器的CPU換上就正常,是不是在程序下載過程中有什么沒做到的,請大俠們指點一下,謝謝1
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-25
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-15 07:34
你的更新的CPU內沒有更新I/O表,讀取原來CPU的I/O表后下載就行了。或者自己設置I/O表。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。