我廠供氣用的加壓風機是用富士P11S系列,功率200KW的變頻啟動,最近一段時間總是莫名其妙自動降低運行頻率
甚至有幾次直接頻率歸零了,但是經檢查運行信號正常輸出,只是頻率為零,也沒有報警。參數什么的都檢查過多次,沒有問題~
外部控制線路什么的都重新換了屏蔽線,仍然沒有效果!是在是沒有辦法了,求諸位大俠指點!!!!
makou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 228 點
下載積分: 649 分
在線時間: 595(小時)
注冊時間: 2009-08-15
最后登錄: 2025-01-06
查看makou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-15 13:02
空載的時候監視一下變頻器顯示電流,一般是電流檢測部分問題。