女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

大空間
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 357 點
下載積分: 2580 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2011-11-05
最后登錄: 2024-12-11
查看大空間的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-14 21:19
我廠供氣用的加壓風機是用富士P11S系列,功率200KW的變頻啟動,最近一段時間總是莫名其妙自動降低運行頻率
甚至有幾次直接頻率歸零了,但是經檢查運行信號正常輸出,只是頻率為零,也沒有報警。參數什么的都檢查過多次,沒有問題~
外部控制線路什么的都重新換了屏蔽線,仍然沒有效果!是在是沒有辦法了,求諸位大俠指點!!!!
xpvista
廣東汕頭
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 562 個
工控威望: 637 點
下載積分: 2344 分
在線時間: 535(小時)
注冊時間: 2010-03-14
最后登錄: 2025-01-04
查看xpvista的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-14 21:44
換一面板看行不