TO K0 K21 K4M60 K1

DTO K0 K130 D130 K1
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-23 15:06
向BFM(特殊功能模塊的存儲緩沖區)寫數據

DTO為32位指令,TO為16位指令,作用完全相同。

命令格式: TO    m1    m2    S    n
其中 m1為特殊功能模塊的單元號(從基本單元右側開始依次為K0-K7)
m2為傳送目標緩沖區(BFM)編號
S為保存傳送元數據的軟元件編號
n為傳送點數

而您的TO K0 K21 K4M60 K1的含義為:
將K4M60(M60-M75)的數據寫入第一個模塊的K21號BFM區

這里要注意的是:K4M60的寫法,K4代表16位,如果寫成K2M60,那么就是M60-M67這樣了。
第二,最后的K1要注意的是,K1代表寫1個字,如果寫成n2,那么這里就會變為BFM就是連續兩個地址了。

具體可以看看FX3U的編程手冊,P409頁所述。