樓主  發表于: 2011-11-15 15:25
工程值底線為30 上線為60 ( 沒有單位,單位隨便設,溫度也好,壓力也好,什么都行)  ,回差為5  現在我想要變這樣一個程序:   65>=實際采樣值>=25,不報警;
大于65時候報警,報警期間如果實際采樣值逐漸減小 直到小于60才停止報警,或者小于25時候報警,報警期間如果實際采樣值逐漸增大 直到大于30才停止報警。我弄了半天不行啊,
大家知道的會的教教我。萬分感謝!!!QQ39424695  或者QQ郵箱



                                    
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-15 15:50
假設報警是Q0.0,那么就是在大于65或者小于25置位Q0.0,在大于30且小于60復位q0.0
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-15 15:55
你應該是新手吧,給你上個圖吧