女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

meijianchi5
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看meijianchi5的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-15 15:25
工程值底線為30 上線為60 ( 沒有單位,單位隨便設,溫度也好,壓力也好,什么都行)  ,回差為5  現在我想要變這樣一個程序:   65>=實際采樣值>=25,不報警;
大于65時候報警,報警期間如果實際采樣值逐漸減小 直到小于60才停止報警,或者小于25時候報警,報警期間如果實際采樣值逐漸增大 直到大于30才停止報警。我弄了半天不行啊,
大家知道的會的教教我。萬分感謝!!!QQ39424695  或者QQ郵箱



                                    
meijianchi5
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看meijianchi5的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-15 20:40
謝謝  我是新手!以后要多請教你