需要用到脈沖,所以選了晶體管輸出。
因負載都是小型電磁閥,所以就直接輸出控制電磁閥了。
長期這樣使用,不知會不會損壞晶體管,或內部電路。
需不需要在輸出增加保護元件?
謝謝!
zhengyueyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-28 09:36
要的,像樓主這樣直接驅動電磁閥線圈就更需要了,因為直流電路中的線圈在斷電的一瞬間,也就是磁力消失的一瞬間,會在電路中產生很高的反電動勢,也就是反電壓,(這個也是發電機的原理,磁場中線圈的磁通發生變化,電壓電流也跟著發生變化來阻止磁通的變化,達到新的平衡!)這樣的高壓很容易把晶體管擊穿,為了避免這種現象,就在線圈的兩端接一個泄放二極管,在工作時是反接的,斷電時就起到放電的作用,以此保護其他的元件!
zhengyueyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-04-28 09:39
如果你用過TE的直流接觸器,中間繼電器,你就會看見接觸器線圈旁邊的二極管
zhengyueyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-05-02 11:19
這個反電壓只是瞬時的高壓,并沒有大電流,用普通整流二極管就可以,像4007之類