雷運海
級別: 探索解密
|
三菱觸摸屏/型號是F940GOT--SWD--C.現在跟電腦通信時出現通訊錯誤用RS232C接口,用一條FX-232CAB-1,通信口是COM1,傳輸速度是9600,跟歐姆龍CQM1 PLC通信時用的COM1 RS232一切正常/我用GT DESIGNER軟件顯示通訊錯誤(數據長度不正常)使用FX-PCS-DU-WIN-C軟件顯示(接受數據不合法)用GT DESIGNER 2軟件顯示通訊錯誤/用解密軟件解密沒有密碼/請大家幫免答一?謝謝各位! [ 此帖被雷運海在2011-11-17 03:41重新編輯 ] |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
我感覺問題可能出在這里,屏的232口已經設置成和PLC通訊了,那可能就無法和電腦通訊了。 你進入系統菜單,把232口設置成和電腦通訊,我記得有三個選擇,0,1,9。有一個是PLC,有一個是電腦,有一個不使用,具體哪一個是和電腦我記不清了。 你在這三種狀態下分別試試。 |
|
---|---|---|
|