女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 878 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 8915 分
在線時間: 1830(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2025-01-03
查看陳大圍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-21 21:38
三相交流伺服電機,要改變它的旋轉方向,我知道是要改變驅動器里面相對應的參數值,但三相交流異步電機要改變其轉向,只要調換兩根相線就行,就不知道三相交流伺服電機也同樣調換其兩根相線,不知道會出現什么現象?知道的就來說一下啦,謝謝!
專心學工控技術,請各位幫忙指教
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7552 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-12-29
查看dmh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-22 08:48
伺服電機的接線是固定的,更換驅動器是要報警的,要更換方向1;驅動器里設置電機的旋轉方向參數,2日系伺服使用脈沖+方向控制方式可以在程序命令改變方向
不斷向前