女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

qq593276766
專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 515 個
工控威望: 754 點
下載積分: 1653 分
在線時間: 724(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-09-22
查看qq593276766的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-22 15:15
現在我們有一臺設備要求在執行絕對位置控制模式時,如果某信號異常時,能夠馬上暫停伺服電機,而且按下啟動開關,伺服能夠不回原點繼續執行完之前的定位動作。


現在請大家說說對QD75模塊中的那個信號,可以容易實現這個功能,謝謝。


我個人覺得控制  軸定位啟動信號   或者  軸停止信號  不知能否行得通,準備對這個想法進行驗證。



如有更好的的建議,請多多分享一下,謝謝您的意見。