女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

3708407
111111111111111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 375 點
下載積分: 684 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2007-08-03
最后登錄: 2024-08-20
查看3708407的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-26 19:16
大家好,
三菱書上說,位置控制指令DDRVI,和DDRVA兩個指令,最大脈沖數為999999,  最大頻率為10KHZ, 對嗎,

可是我用,10000000個脈沖數和11KHZ的頻率試驗,還可以,不知道會不會有問題,

不知道它的最大脈沖數和最大頻率到底是多少,
多謝各位老師指教,

aa22284
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 323 點
下載積分: 1235 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2011-11-05
最后登錄: 2017-05-08
查看aa22284的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-28 23:14
因該是100KHZ
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(3708407) 熱心助人