各位前輩,請問,用變頻做恒壓供水,不用PLC,直接采用壓感探頭和變送器效果怎么樣,如再加一個數顯壓力表呢,效果又怎么樣呢?
望各位高手能與指教       謝謝
渤海邊
天下大事必作于細
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 327 點
下載積分: 2752 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2010-09-08
最后登錄: 2021-05-11
查看渤海邊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-30 20:30
可以控制,專用變頻器最好.我們這是三肯的變頻器,一塊遠傳表,一塊電接點壓力表,還有一塊數顯表.運行的很穩定.兩臺泵可以自動倒泵運行.參數也好設置.