女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

向錢沖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 428 點
下載積分: 4456 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2010-10-05
最后登錄: 2020-08-10
查看向錢沖的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-01 19:54
今天把機子做好后,就開始試機,此機總共安裝有7個NPN型常閉接近開關,每當有兩個以上的接近開關通電時,所有的輸入指示燈都會滅掉,輸出同時停止,然后又亮,如此反復,如果只有一個或沒有光電通電時,所有手動輸出都正常,當接近開關用外供的24V電源(不用PLC自帶的24V電源,COM與外供電源負端連接)所有功能都能正常工作,各位前輩是不是PLC自帶的電源有問題?PLC+24V電壓只有22V(不排除我的萬用表問題)
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-02 16:39
22V,有可能買到假貨了
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水