  現有一自制超聲波傳感器如圖片所示,但是輸出是模擬量信號0-10v。
檢測物為帶孔鋁箔(厚度在0.2毫米)料弧的高低以輸出模擬電壓值。
但是現在有一問題就是在使用一段時間后,在關閉電源重啟后出現輸出并不是模擬量0-10,
而是固定在一個電壓值例如3V或者是1.5V。
只有將超聲波電源斷開后再上電才會正常。
此現象并不是經常發生,而是偶然性。
請問哪位使用過此類超聲波傳感器能告知一下。

雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-12-23
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-04 19:25
引用
引用第1樓子丑寅卯9于2011-12-04 19:14發表的  :
是個單片機電路哦,會不會是晶振受到干擾了。

有這個可能,但是接地防干擾全都做了。
另外想問一下如果探頭接觸到靜電會不會出現類似故障?
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-12-23
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-05 07:36
引用
引用第4樓rockyhuo于2011-12-05 00:17發表的  :
超聲波最怕的就是靜電

還有的更換大廠的牌子嘗試會不會有這個現象

看來只能更換了。