女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

zcl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 100 點
下載積分: 665 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2008-06-12
最后登錄: 2017-12-21
查看zcl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-14 14:01
楊工:
   我們目前做一個系統,用FX2N PLC, 一個通訊擴展口連接FX2N-485ADP進行子局通訊。但是又要帶兩個GT1055的屏,用RS422和PLC的422通訊,GT1055與GT1055用RS232但最長只能是15米,我門兩個屏最大距離有37米左右。GT1055與GT1055之間是否可以轉換為485通訊 不使用JT01-RS4-M模塊,中間需要配哪些轉換器?謝謝!郵箱chenglongzhu1975@sina.com
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-25
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-14 21:51
通常是:編程口連接一臺,裝個FX2N-422BD再連接一臺。 422與屏的通訊電纜可以做到50米。

但你使用了FX2NC-485ADP 這個東西要裝一個FX2N-CNV-BD  把FX2N-422BD的位置占掉了。

屏與屏之間使用422連接的方式以前沒有人試過。通常都是使用232連接。

所以你這個問題有一點麻煩,但有一種變通的解決方法

將FX2N主機換成FX3U主機,價格接近(MR型FX3U略貴,MT機型價格一樣)

FX3U可以連多個通訊模塊,比如FX3U-422-BD + FX3U-485ADP。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水