女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-12-04
查看358273433的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-16 09:10
伺服上的Z相輸出(集開極輸出)的信號怎么沒有?伺服用的是外部24V開關電源,電源的負極和PLC的0V短接起來,然后Z相輸出CZ接到X0上,但電機運轉的時候X0沒有輸入。是接線錯誤還是像這樣的方式根本得不到Z相信號。請各位指教,謝謝!
z4131246
華銘工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 582 個
工控威望: 2562 點
下載積分: 23788 分
在線時間: 521(小時)
注冊時間: 2010-10-22
最后登錄: 2022-08-19
查看z4131246的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-11 22:58
把伺服電機的速度放慢就行了 檢測不到信號那是因為伺服電機速度過快 Z相送出來的脈沖周期時間太短了短到到PLC檢測不到(你可以用手慢慢旋轉伺服電機的軸你可以發現當軸轉到某個位置是停下來是Z相會一直保持一個輸出信號)。
z4131246
華銘工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 582 個
工控威望: 2562 點
下載積分: 23788 分
在線時間: 521(小時)
注冊時間: 2010-10-22
最后登錄: 2022-08-19
查看z4131246的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-11 23:02
當然前提是你要把伺服驅動器上的 伺服ON  的端子斷開要不伺服電機會一直保持你會轉不動電機的。