我單位一臺315kw Y2系列異步電機,工作時空載下三相電流分別為109A、139A、149A,該電機安裝時采用星三角起動,更換一臺新電機備件后,情況依舊,主接觸器也是新的,電壓平衡,各部分接點都已經緊固過,接線也沒有問題,接觸器到電機的線路也用搖表遙測過,沒有問題。主斷路器也拆開檢查過觸點很好,很苦惱,請高手幫忙分析一下,不勝感激。。。。。。。。。。。
zhang456
遇到困難,總是說,我能行!遇到失敗,總是想,再來一次!別人有
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 214 個
工控威望: 1058 點
下載積分: 8274 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2007-10-01
最后登錄: 2024-10-28
查看zhang456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-20 09:24
用同一個鉗形電流表測三相電流,來比較電流大小,單看設備上的儀表有誤差