最近做工程選plc時因為臺達PLC沒有貨所以就選用了信捷的PLC  可是接下來一個月期間PLC有3個 輸入點都壞了  很是郁悶  打開說明書 一看信捷沒有外部電源輸入(我用的是外部電源輸入) 我打電話問信捷技術 他們說他們產品只有內部功能 不支持這種功能  說明下 我用的是60點的主機  因為所接的都是行程開關距離一般在10—20M之間所以PLC自身電源容量不夠  信捷他們也不知道怎么辦 他們說點壞了是因為我的外部24V電流過大  大家說說我該怎么辦啊
zhoubaojian8
清風拂面
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 371 個
工控威望: 8699 點
下載積分: 7801 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間: 2010-09-03
最后登錄: 2025-01-05
查看zhoubaojian8的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-12 13:56
樓主自己的使用問題,我們公司是信捷代理,除了歐姆龍,西門子和三菱的,就是信捷的用的多,竟然沒一個壞點的。任何東西都要遵循它的使用規則。除去國產臺系品牌,最靠譜的就屬信捷了。