最近做工程選plc時因為臺達PLC沒有貨所以就選用了信捷的PLC  可是接下來一個月期間PLC有3個 輸入點都壞了  很是郁悶  打開說明書 一看信捷沒有外部電源輸入(我用的是外部電源輸入) 我打電話問信捷技術 他們說他們產品只有內部功能 不支持這種功能  說明下 我用的是60點的主機  因為所接的都是行程開關距離一般在10—20M之間所以PLC自身電源容量不夠  信捷他們也不知道怎么辦 他們說點壞了是因為我的外部24V電流過大  大家說說我該怎么辦啊
langman
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-21 16:30
我用過10臺都沒有出現過問題,其實PLC上24V電源我從來都不會去用它的(除非你就用一個傳感器,其他沒有用到24V),一般都配個開關電源,
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,
langman
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-21 16:33
所以我單獨加了了50W的開關電源給PLC的輸入

你用的是DC24V電源的PLC還是交流電源的PLC,一般用的都是交流220V的PLC,此時PLC上24V端口是輸出用的,不要把開關電源和它接起來。
樓主留言:
我沒有接 嗎我就是接COM端的  我也從來不用上面的24v  可能是我的24V電源不穩定吧
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(804759109)