女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2024-11-19
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-22 09:19
    小弟用一個可控硅模塊調節一臺變壓器的輸入電壓,用來輸出連續可調的低壓交流電壓,發現一個棘手的問題,就是當輸出電壓低時,變壓器輸出端的負載斷開后,變壓器的輸入端會有低壓大電流通過,致使變壓器初級繞組燒斷或是熔斷保險絲。詢問過模塊的廠家,說是純感性負載時模塊容易失控,建議我加上一個假負載。這個交流的假負載用什么做呢???燈泡肯定是不行,電熱絲和電阻絲又會很燙,而且機柜的安裝空間比較有限了,我打算用市面上的的鋁殼電阻,不知道行得通不,又或者是如何解決變壓器空載時初級電流大的問題呢,請各位指教?謝謝!!!!
[ 此帖被胡驕陽在2011-12-22 09:37重新編輯 ]
yangwrite
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 199 點
下載積分: 748 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2011-12-30
最后登錄: 2020-11-18
查看yangwrite的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-03 09:58
我們公司有生產專帶感性負載可控硅調控塊,主要針對后級變壓器,電熱絲,硅碳棒,硅鉬棒。聯系方式:QQ568243442