女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

jiangzhiyong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 158 點
下載積分: 616 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2010-03-26
最后登錄: 2024-11-12
查看jiangzhiyong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-25 02:47
我用的是橫河PLC溫控模塊,采集上來的溫度在低溫的時候還可以,到1000度以上,溫度上下浮動較大,比如說現在PV值是1120,一會兒是1130,再一會兒是1110。總共是32支熱電偶,有兩支出現這個問題。其他都很穩定。我熱電偶到PLC模塊的距離是25米左右,但不是用的屏蔽線,是普通的補償導線。換成屏蔽線很麻煩。不知有何其它解決的辦法?請高手指教!
為夢前行
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 258 個
工控威望: 331 點
下載積分: 5097 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2008-12-02
最后登錄: 2024-11-18
查看為夢前行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-27 15:14
用屏蔽線,并且屏蔽線要良好接地,我之前也碰到過類似的問題
用誠信的心做事,用感恩的心做人