zungli
級別: 探索解密
|
圖片:
我有一組加熱棒,總共是10根,并聯在一塊,通過一個接觸器一個溫控器控制,我現在要監控每一根加熱棒的好壞,萬一其中一根壞了要能馬上顯示出來????????急需良方,謝謝了! 我想到的辦法:1,利用分流原理并接個電流表監控。客戶說不理想,最好指示燈顯示。 2,利用分流原理并接個電流繼電器,繼電器上常開點接指示燈顯示監控。價格貴了點 |
---|---|
|