圖片:
我有一組加熱棒,總共是10根,并聯在一塊,通過一個接觸器一個溫控器控制,我現在要監控每一根加熱棒的好壞,萬一其中一根壞了要能馬上顯示出來????????急需良方,謝謝了!

我想到的辦法:1,利用分流原理并接個電流表監控。客戶說不理想,最好指示燈顯示。
2,利用分流原理并接個電流繼電器,繼電器上常開點接指示燈顯示監控。價格貴了點
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-29 22:55
引用
引用第16樓znz43于2011-12-26 14:12發表的  :

此法不可行,完全錯誤。電熱管是380V的,如果并聯在電熱管旁,等于指示燈直接接380V電源,己經常亮了,和電熱管是否斷路無關。如果指示燈是220V的,那并上就燒了。
保險絲并指示燈是可行的,因為眐U(xiǎn)絲未斷時電阻很小,產生的壓降不能提供足夠電壓使指示燈點亮,大電流是經過保險絲的。當燒斷后,指示燈和負載串聯,電流全部經過指示燈,只要指示燈的工作電壓等于電源電壓就不會燒毀,正常點亮,提示保險絲己斷。
RT15