女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

崔鶯鶯
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看崔鶯鶯的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-27 22:15
有一臺鉆床正反轉攻牙的.控制電路沒問題,但是有時三極開關會跳閘.是不是接觸器太差引起的?
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3725 點
下載積分: 6181 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2008-03-04
最后登錄: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-27 22:58
三極開關跳閘的原因主要是過流,不會是漏電或過壓。測量工作時的電流。有可能接觸器觸點分不開。
學無止境,永遠是學生。
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3725 點
下載積分: 6181 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2008-03-04
最后登錄: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-27 23:34
那就考慮接觸器的觸點和機械問題了。
學無止境,永遠是學生。