女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

plc學者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 362 點
下載積分: 3391 分
在線時間: 377(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2024-12-18
查看plc學者的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-29 20:27
大師們,在三菱通訊設置m8120的參數時,B0位數據長度七位和八位,B3的停止位1位和2位,哪位大師能通俗的給講解一下分別代表什么意思嗎
cdm560221
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 215 點
下載積分: 924 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2007-04-22
最后登錄: 2017-11-18
查看cdm560221的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-24 16:14
你說的是通訊格式字的寫法,D8120是16位專用寄存器,你可根據5樓提供的表格中的數據編寫。如:數據長度是7位,那么b0=0,數據長度是8位,則b0=1. 停止位是1位,那么b3=0,停止位是2位,則b3=1.在表中都有對應關系。都寫完后是二進制數,還必須轉換成十六進制數后寫入D8120中即可。