  各位大俠:
    
     小弟有個三菱PLC A系列的,A2SH !運轉了很久了,停機了一天多,開啟時 Y點沒有輸出,
  在RUN的時候,ERROR 長亮。 我在拔COM口的時候,看到Y點有幾個點亮了下,然后我再去插的時候,
  就又不行了,可能會是什么問題呢?請大俠們賜教!
  
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108066 分
在線時間: 4835(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-04 07:58
是否是你輸出模塊外部電源有問題,請檢查?