樓主  發表于: 2012-01-06 22:32
圖片:
圖片:
這是一條正在生產的流水線,PLC是西門子的S7-300 CPU 315-2DP,由于輸出點不夠,現需加裝一塊6ES7 322-1BL00-0AA0  SM 322 DO32xDC24V\0.5A 的輸出模塊。但在組態網絡時出錯,出錯信息:插入(13.6) 只有模塊才能插入到機架中。
我在組態窗口的右邊怎么找也找不到VIPA 322-1BL00(我估計是要找到這個才能插入,左邊就是這樣的)這個選項,我是菜鳥,怎樣才能插入這個模塊呢?
是不是可以這樣認為:如果沒有組態的話,就算插上模塊,寫入程序,這個新加的模塊也不會有輸出?大俠們,請指點。
竹葉三
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 3330 點
下載積分: 6180 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-09-02
最后登錄: 2024-12-19
查看竹葉三的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-07 13:57
我試了一下,可以啊,