三菱FX1N怎樣編程跟臺達溫控DCT1000v用RS-485通信?例如:設置溫度時,臺達的位址是1001H,怎樣在plc上向溫控器輸入100的數值?能否舉例?
chenmaolei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 166 點
下載積分: 707 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2011-09-02
最后登錄: 2012-06-04
查看chenmaolei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-13 14:06
看需要使用通訊協議了,若是MODBUS RTU 則你需要在你的程序里面寫MODBUS程序了。