樓主  發表于: 2012-01-10 22:20
圖片:
圖片:
圖片:
本人的PLC是FX1S-30MR,為了驅動步進電機模塊,試著把Y0、Y1兩個輸出口改成了晶體管的輸出形式,獲得成功。經過運行,完全正常。
方法是拆下Y0、Y1繼電器,根據以下電路圖用洞洞板剪兩個和繼電器一樣大小的小板,焊上相應的元器件,再焊到繼電器的位置,就可以了,光耦也可以用其它的型號,因我手頭只有這種型號的。
huyou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 322 點
下載積分: 946 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2009-08-04
最后登錄: 2024-12-22
查看huyou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-20 08:56
不錯!
[fly]忽悠,接著忽悠……[/fly]