今天去退火爐修控制柜,1區溫度超溫 估計觸發器壞斷不了電  換觸發器(那觸發器不知道是好的還是壞得)觸發器炸了  然后把可控硅控制極并接旁邊一個觸發器上  可控硅炸了 是在控制極那邊炸出來的(線絕對接正確的),換可控硅再送電還是炸。拆掉,送電,旁邊一個也超溫斷不了電 ,霉的啊,請問是怎么回事啊  求大俠
不行的話 我就換固態繼電器電路了
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-15
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-13 16:37
你所描述的不清楚,讓我來猜測一下你的狀況
1,你的整流電路是三相半控橋或三相全控橋,半控橋就是三個可控硅三個二極管,全控橋6個可控硅。
2,你其中一個橋臂上的觸發電路壞了,用其它橋臂上的信號并聯過來。
是這樣的情況嗎?
如果是這樣是不允許的,
1,每個可控硅的觸發電路相互間是隔離的,你并聯的時候,會造成將高壓引到控制極。
2,即使你自己加了隔離變壓器在并聯也是不行的,因為每個管子導通時間是不同的,你將它并聯,就會造成導通時間一樣而發生短路。