女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

wwwzslzslzsl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 259 點
下載積分: 413 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2008-03-15
最后登錄: 2024-12-01
查看wwwzslzslzsl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-05-13 20:39
有三相線,用萬用表量電壓正常,用試電筆量有一相沒火,并且負載運轉正常。有誰見個嗎?后來查了好久,才發現那用試電筆量沒火的一相接地了。但為什么用試電筆量會沒火!
hengwei2000
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 169 點
下載積分: 553 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2008-03-29
最后登錄: 2022-05-11
查看hengwei2000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-14 20:16
隔離變壓器輸出,三相懸浮,一相接地,則不影響運轉,而接地一相電筆不亮。