女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2622 個
工控威望: 2047 點
下載積分: 6766 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-01-05
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-08 21:16
請問各位:三菱MR-E-A系列伺服驅動器在給定24V控制電壓后,
正常狀態應該是鎖住伺服電機轉子。
但是現在有個問題就是鎖住轉子后,轉子在外力下是否能轉動一點?
如果能夠轉動是不是說明伺服電機或伺服驅動器有故障?
假設能夠轉動一點有沒有一個規范值?
另外調節驅動器哪項參數可以改變鎖住轉子力矩的?
問題很多。希望各位幫忙解答。
憤怒的螞蟻
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看憤怒的螞蟻的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-19 21:10
來學習的