請問各位:三菱MR-E-A系列伺服驅動器在給定24V控制電壓后,
正常狀態應該是鎖住伺服電機轉子。
但是現在有個問題就是鎖住轉子后,轉子在外力下是否能轉動一點?
如果能夠轉動是不是說明伺服電機或伺服驅動器有故障?
假設能夠轉動一點有沒有一個規范值?
另外調節驅動器哪項參數可以改變鎖住轉子力矩的?
問題很多。希望各位幫忙解答。
sunrisk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 461 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2009-04-24
最后登錄: 2024-12-09
查看sunrisk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-08 21:23
1、減速機是否有自鎖結構,例如蝸輪蝸桿結構
2、一般帶制動的電機不通電是主軸是轉不動的,配有制動的伺服電機需要給伺服24V電壓打開制動器。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(雪花飄飄) 謝謝