女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

licx66
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 351 點
下載積分: 3318 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2011-03-21
最后登錄: 2022-04-26
查看licx66的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-09 15:09
圖片:
[font=楷體_GB2312]使用材料清單  PLC 臺達DVP-32EH2  伺服電機 臺達ASDA-AB   觸摸屏臺達DOP-A80
     每次回原點 都由箭頭運行方向向前運行 到達近點信號后伺服減速、近點信過去后 伺服停止運行,原點回歸結束。如果伺服電機在近點右邊  回歸原點不是要碰到極限了嗎、怎么才能回到原點?
meipingboy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 528 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看meipingboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-09 16:20
近點信號 跟 右邊極限信號位置距離有多大?
如果距離短,那么你可以把檢測 近點信號 的基準塊做成長條(我們公司進口設備都做成長條的,長條150MM左右),如果伺服電機在右邊,那么  近點信號 ON,編個程序讓電機先反轉,讓近點信號 OFF,然后再右移,回到原來正常工作狀態。
同時,由于基準塊長了,所以左邊的極限信號位置要同時往左移。

如果 近點信號 跟 右邊極限信號位置距離很大,那么只有用1樓方法了。
活到老學到老:還有 8  分沒學到