女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

licx66
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 351 點
下載積分: 3318 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2011-03-21
最后登錄: 2022-04-26
查看licx66的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-09 15:09
圖片:
[font=楷體_GB2312]使用材料清單  PLC 臺達DVP-32EH2  伺服電機 臺達ASDA-AB   觸摸屏臺達DOP-A80
     每次回原點 都由箭頭運行方向向前運行 到達近點信號后伺服減速、近點信過去后 伺服停止運行,原點回歸結束。如果伺服電機在近點右邊  回歸原點不是要碰到極限了嗎、怎么才能回到原點?
dylan0719
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 759 點
下載積分: 3004 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2010-07-20
最后登錄: 2015-09-05
查看dylan0719的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-03 23:14
以前做工程用FX系列的時候經常碰到這樣的問題,我的處理方法是:
將左右極限開關不當做極限開關處理,而是接入到PLC的輸入點中,當做普通的輸入點------
1.將RLS感應器(原帖右邊的極限感應器)和近點DOG開關緊挨在一起安裝,并且把感應片做寬一點(如2厘米),執行ZRN原點指令后,感應片位于DOG開關的后面,這時后面的RLS感應器也會被感應片感應到,再執行原點程序時,如果PLC檢測到RLS是ON信號,則先超正方向運行一定距離,保證感應片過了DOG開關再執行ZRN回原點程序。
2、第二種處理方法是用程序來解決,當執行ZRN回原點程序時,正常情況下能在DOG開關感應后減速停止;在執行ZRN指令過程中,一旦噴到左右極限開關,立即終止ZRN指令,改用DRVI相對定位指令,使馬達運行方向反向,保證處于DOG開關前方后再次執行ZRN指令。這種方法做出來的找原點的效果和伺服馬達原點重試(第二次找原點)的效果一樣。很實用。
以上是經驗之談,參考一下