樓主  發表于: 2012-02-15 13:30
各位好,我現在有個三菱E740變頻器,想和臺達DOP-B10S615觸摸屏做485通信,請教一下,三菱變頻器參數具體該怎么樣設置?看了說明書,好像還是不太明白。嘗試設置了幾個參數,可就是通信不上。
865042639
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 253 點
下載積分: 486 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2011-07-19
最后登錄: 2018-05-11
查看865042639的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-15 17:56
1:要設置從站號
2:設置波特率
3:設置字節長<7.8>
4:奇偶校驗
5:CR/LF有無選擇
6:運行模式