大家好,現一項目,232通訊,讀到的數據位8個字節,每個字節對應為ASCII碼,已轉成16進制數。如讀取數為150,則字節為31H,35H,30H。假設要將150和200進行比較,應該如何編寫指令,求高手指點!!
創造美好未來……
幻影孤魂
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 125 點
下載積分: 561 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2011-11-17
最后登錄: 2012-08-29
查看幻影孤魂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-12 22:16
很簡單啊 用一個比較指令就行了! 你個150 是讀在那個數據寄存器D里面的呀? 然后用這個D與200比較 輸出一個值就可以了!
[ZCP D k200 m0]就可以了,表示當D小于200時 m0接通,當D=200時 M1接通,當D大于200時m2接通!