如題今天調試一個設備,固態輸出端連接的是220V的電磁閥。
當控制固態閉合時候,電磁閥不動作。電磁閥上指示燈不亮,當把電磁閥閥頭拔掉指示燈亮(無論固態是否閉合都亮)
檢測固態輸出端有220V電壓~可能是虛電 一會排除看下~線路沒有問題 檢查過
共9個固態  之前安裝的3個沒事,后來的6個有問題~幾個公用一個24V供電~

                望高手指點~~~~~
[ 此帖被祥林嫂在2012-04-11 15:45重新編輯 ]
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1976 個
工控威望: 6488 點
下載積分: 966 分
在線時間: 1080(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2024-12-12
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-11 22:45
更換固態繼電器
溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手