樓主  發表于: 2012-04-13 10:53
有45個5.5KW一根的電熱管,電熱管是380V的,需要加熱到80度,就是空間大不然也不要這么大的功率,我看了我師父做的一個電柜,就只用了斷路器,接觸器,溫控表,這么大的功率這樣行嗎?我感覺這樣做不是很安全,請各位師父給點建議,斷路器接觸器要多大的,最好分幾組控制?
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
houxiyong
窯爐自控系統 燃燒控制 電加熱自控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 405 點
下載積分: 1235 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2007-10-25
最后登錄: 2025-01-07
查看houxiyong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-14 10:21
如果250kw 一個控制區就不合適了,電流太大,接觸器選型也太大,不符合常規的控制方式。用接觸器的話就是脈沖控制,分成3-5個區,每個區50-80kw,△或y接法都可以,至于幾串幾并,要看你單個棒的電壓。