女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

liupei1899
三人行必有我?/div>
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 444 點
下載積分: 13557 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2010-03-28
最后登錄: 2022-10-30
查看liupei1899的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-13 12:07
比如歐姆龍PLC的Q10.01(標識符MY)壞了,想改為Q10.02,有沒有一次就可改完程序中所有點的辦法?而不需要一個一個的改、謝謝
[ 此帖被liupei1899在2012-04-13 20:13重新編輯 ]
bigluo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-14 16:25
不用這樣改,在程序最后加上一句就可以了:ld 10.01 out 10.02
輸出點壞是物理損壞,PLC內部并沒有壞(如果壞了的話,就要報廢了吧),把最后的輸出加一個點就好了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sport1988) 新的方法,學習了
  • 下載積分:+5(yangjiejie) 受益了,謝謝。
  • 下載積分:+1(舒中勝) 優秀文章
  • 下載積分:+5(liupei1899) 熱心助人
  • 下載積分:+5(靜芳) 思路轉變。簡單明了。