女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

superdos
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 204 點
下載積分: 59608 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2009-07-19
最后登錄: 2024-05-17
查看superdos的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-21 22:25
一臺工程機械,三相四線,使用一直正常,因為幾條控制線燒掉,叫我去維修,開機工人告訴我,電筆測有一相沒電,我拿來一試,還真有一相沒不亮,但用萬用表測電壓,相電壓,線電壓全都正常,這是為什么?

開機工人說該機自新機出廠試的時候就是這樣子
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2407(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-12-17
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-22 12:16
這機是移動使用的嗎,是接的同一個地方的電源嗎,有一相接地,或干脆是零線開路了,如果是接地,那就電費多多哦。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(靜芳) 優秀文章
    hnyyhym
    級別: 家園常客

    精華主題: 0
    發帖數量: 526 個
    工控威望: 678 點
    下載積分: 691 分
    在線時間: 2407(小時)
    注冊時間: 2010-11-20
    最后登錄: 2024-12-17
    查看hnyyhym的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-07-09 12:24
    引用
    引用第19樓xtgm123于2012-04-22 21:27發表的  :

    如果是哪一相接地的化,哪主線是會非常燙的,而且接地后電壓跟其它兩相會發生很大的變化,不可能量起來都是正常的 ̄

    看來你是個搞工控的,接地后電流會很大嗎?接地電阻多大?會大到線很燙嗎,接地后相與相的電壓是不變的,只是對地電壓變化而已!
    [ 此帖被hnyyhym在2012-07-09 12:29重新編輯 ]