女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

暮夏
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 127 點
下載積分: 601 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2012-01-05
最后登錄: 2012-08-31
查看暮夏的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-23 15:44
電路中最大電流是2000A ,我用的是2500/5的電流互感器,而電流表用的是2000/5的。現能否不更換電流表而只改變電流表的刻度把2000改為2500。這樣我測出來的值是否和實際值是一樣的?   感謝各位。
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-23 16:16
完全可以。
2500/5 的電流互感器,是把實際2500A的電流轉換成5A供表指示,而2000/5的電流表得到5A的電流也到滿度值,雖然刻度時2000A,但實際電流是2500A,所以把滿刻度改成2500A即可顯示實際電流。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(xiaobaiyang) 熱心助人!
  • 下載積分:+5(靜芳) 熱心助人
  • 出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
    贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。